L'UPS in questione è un vecchio APC back-ups 250; senza alimentazione esterna, il PC e il monitor collegati si spengono. La batteria sembra funzionare, dato che tiene la tensione nominale. Credo che il problema sia nel relé, che (forse) non commuta sulla batteria; in effetti ho provato l'UPS acceso, staccato dalla rete, misurando la tensione in uscita, che è nulla.
Secondo voi, vale la pena di trovare il guasto e ripararlo o ne compro uno nuovo?
[UPS] manca la tensione
Moderatore: Staff
Regole del forum
1) Citare sempre la versione di Slackware usata e la versione del Kernel. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Citare il tipo di hardware coinvolto in modo dettagliato.
3) Leggere attentamente le risposte ricevute
4) Scrivere i messaggi con il colore di default, evitare altri colori.
5) Scrivere in Italiano o in Inglese, se possibile grammaticalmente corretto, evitate stili di scrittura poco chiari, quindi nessuna abbreviazione tipo telegramma o scrittura stile SMS o CHAT. Non usare termini gergali come procio, mobo e simili per identificare i componenti hardware.
6) Appena registrati è consigliato presentarsi nel forum dedicato.
La non osservanza delle regole porta a provvedimenti di vari tipo da parte dello staff, in particolare la non osservanza della regola 5 porta alla cancellazione del post e alla segnalazione dell'utente. In caso di recidività l'utente rischia il ban temporaneo.
1) Citare sempre la versione di Slackware usata e la versione del Kernel. Questi dati aiutano le persone che possono rispondere.
2) Citare il tipo di hardware coinvolto in modo dettagliato.
3) Leggere attentamente le risposte ricevute
4) Scrivere i messaggi con il colore di default, evitare altri colori.
5) Scrivere in Italiano o in Inglese, se possibile grammaticalmente corretto, evitate stili di scrittura poco chiari, quindi nessuna abbreviazione tipo telegramma o scrittura stile SMS o CHAT. Non usare termini gergali come procio, mobo e simili per identificare i componenti hardware.
6) Appena registrati è consigliato presentarsi nel forum dedicato.
La non osservanza delle regole porta a provvedimenti di vari tipo da parte dello staff, in particolare la non osservanza della regola 5 porta alla cancellazione del post e alla segnalazione dell'utente. In caso di recidività l'utente rischia il ban temporaneo.
-
Mario Vanoni
- Iper Master

- Messaggi: 3174
- Iscritto il: lun 3 set 2007, 21:20
- Nome Cognome: Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
- Kernel: 3.0.4 statico
- Desktop: fluxbox/seamonkey
- Località: Cuasso al Monte (VA)
Re: [UPS] manca la tensione
Time is money, IMVHO cambialo, un 250 di quanti anni fa?tiferet ha scritto:L'UPS in questione è un vecchio APC back-ups 250; senza alimentazione esterna, il PC e il monitor collegati si spengono. La batteria sembra funzionare, dato che tiene la tensione nominale. Credo che il problema sia nel relé, che (forse) non commuta sulla batteria; in effetti ho provato l'UPS acceso, staccato dalla rete, misurando la tensione in uscita, che è nulla.
Secondo voi, vale la pena di trovare il guasto e ripararlo o ne compro uno nuovo?
Ho da due anni un APC Back-UPS RS 1000,
tra un po` batterie da cambiare/ricomprare,
finiro` con comprare un RS 1500,
dovuto alle interruzioni frequenti dell'ENEL.
-
Communico
- Packager

- Messaggi: 200
- Iscritto il: sab 3 mag 2008, 19:59
- Nome Cognome: Stefano Cereda
- Slackware: current
- Kernel: 2.6.29.1
- Desktop: kde 4.2.2
- Località: Seriate (BG)
Re: [UPS] manca la tensione
Se è solo il relè cambialo che ci metti un attimo...
- tiferet
- Linux 1.x

- Messaggi: 103
- Iscritto il: sab 29 apr 2006, 0:25
- Slackware: 13.1 (x86_64)
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: KDE 4.4.3
Re: [UPS] manca la tensione
Dunque, è un po' vecchiotto... direi di una decina di anni fa...
Effettivamente cambiare il relè non dovrebbe essere particolarmente difficile; semmai il problema potrebbe essere trovarne uno identico o compatibile con quello vecchio. Mah, proverò e vi farò sapere...
Effettivamente cambiare il relè non dovrebbe essere particolarmente difficile; semmai il problema potrebbe essere trovarne uno identico o compatibile con quello vecchio. Mah, proverò e vi farò sapere...
- tiferet
- Linux 1.x

- Messaggi: 103
- Iscritto il: sab 29 apr 2006, 0:25
- Slackware: 13.1 (x86_64)
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: KDE 4.4.3
Re: [UPS] manca la tensione
Niente da fare; ho cambiato il relé, ma continua a non funzionare. Evidentemente, il problema è altrove, forse nell'inverter; in ogni caso, non ho altra scelta che comprarne uno nuovo!